接了新型,电机参数初始化后,参数显示220v电压,看了一些帖子,有说星型不可以,要三角的,有说都不可。请问怎么设定?
星型 设定 为380v,电机有刺耳的声音。。是不是要设定为220v?
设置参数380没错。对440来说,最好先做个快速调试。电机有刺耳的声音,可以检查一下矢量调制脉冲频率(或者叫载波频率)参数p1800是不是设置过小,可以改为4khz试一下。