回复:关于热电阻模块的屏蔽接地

看雪001

  • 帖子

    2426
  • 精华

    87
  • 被关注

    234

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-06-29 13:50:43

7楼

顾名思义,热电阻输出的是电阻信号,例如PT100,在0℃时输出100欧姆的阻值,近似于0.385欧姆/℃的分度值。

因分度阻值非常小,如果外部接线的接线电阻和线路电阻(比如长线)稍大一点,就会影响精度,对于长线路通常需要接补偿线以减少线损产生的电阻,或者采用PT1000温度探头。

我没有用过PT1000,但知道PT1000在0℃时的阻值是1000欧姆,分度值近似3.85欧姆/℃;这个分度值远大于接线电阻,所以受到接线电阻的影响就小得多。