1、站与站之间的通信周期是由IRT、RT、NRT组成,MODBUS TCP和监控PC的通信都占用的是NRT(非实时通信周期),所以你访问PLC4的时候是会影响到MODBUS TC的通信时间的
2、如果你PC只访问PLC1, 不会影响到PLC4--PLC5的NRT周期,所以应该不会影响它们的MODBUS TC通信的
对的!做了实验是这样的!