回复:紧急求助:420KW低压电机选用变频器及控制方式

owmen2008

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-06-29 19:40:02

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-06-24 10:12:15的发言 >9楼

回复楼主的问题:


问题1:如果两台功率不相等的电机不同时运行,采用一拖二的变频器选型,按照功率最大的点击去选。也就是选变频器的容量与420kW电机(风机负载驱动)适配。变频器的输出加两个接触器,分别对各自的电机进行闭合与断开操作。而这种操作必须是离线状态转换。所谓离线状态,就是变频器在非启动状态。两台电机的参数可以分为两套电机参数组去对应各自的电机。这样的控制效果更好。西门子的变频器,都具备这种分参数组驱动功能。


问题2:因为只能有一台电机受控变频器,所以另外一组电机运行是接触器断开状态,电机完全空转,没有电流和磁场所以不受运行的影响。如果要换电机运行,需要停机转换,所以变频器不存在相互耦合影响。即问题2没有担心的必要。


问题3:风机系统如果对停车时间无要求的话,完全可以采用自由停车,无需制动功能。虽然风机是大惯性负载,但风机在滑行过程也受风阻制动影响的。所以自由停车,又经济又省事,很不错呦。


问题4:鉴于控制系统与电机的距离超过了100m,所以家属处和输入电抗器必须。不过,如果这个距离还没有定下来,建议把控制系统和电机的距离缩短,10m以内为最好。可以考虑在电机附近建一个控制系统的安装环境。从可靠性和经济型来说,都比长距离变频器输出电缆形式好。


问题5:变频器停车(OFF2)和断开接触器绝对不要同时操作。先操作变频器自由停车,然后断开接触器转换。要有一个先后顺序。


另外最后强调,变频器的输出加接触器控制各自的电机,这种操作要按照刀闸操作的原理去进行,绝对禁止带载操作这两台接触器的通断。这是出于安全考虑的。

很感谢大侠的指教,由于一直很忙,来晚了,不好意思。这两台电机分开控制回路的,这个成本上头却可以忍受。另外,辅助电机是二级负荷母线供电,所以一拖二不能实现。洋鬼子项目都麻烦。另外,再电机旁边建房子被否决了,所以只能这样做了。我现在有底了,谢谢。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。