展开查看
以下是引用gelu172在2017-01-04 10:30:58的发言 >3楼

 4548报警是主因,我处理过N个,这个没有什么捷径,换ET200的组件吧。注意,首先换IM360到361的线,这个是可能性最大的。其后,依次更换其他组件,需要注意的是, 背板总线也一定要一起换,现场有一例就是背板总线坏了。

4548往往无法通过OB80+的提示来得到进一步的信息,只能慢慢换,这个要有耐心,一般都能解决。建议先多换点组件,使整个设备完全正常,再一个个确定换下来的模块的好坏,这样比较方便。

@gelu172

之前此报警通过程序重新回传报警消失,使用了好几个月相同的问题在设备突然断电后重现,程序回传也没有用,报警不是一直存在,几个小时来一次…

有个疑问,关于诊断中“内部错误”我的理解是程序,ncu本身硬件故障;“外部错误”我理解是,外部的IO,硬件接线等…应该如何理解?