U型连接器接触不良,或者没有插入到位,或者是模块没有安装到位的事情会有遇见过的。

当然,还包含前连接器的连接没有插入到位的问题。实际上这些都是考量你对西门子产品的认知程度的其中一个方面。

我有一次新安装300(315-pn/DP)系统,组态若干硬件后下载到cpu就报警,检测不到扩展模块,查外部连接、电源都“正常的”。最后没有办法了,重新一个一个地拆下来检测,当拆到cpu背部插U型连接器位置上时,看到有一插针明显低于其它,用尖嘴钳拔出至等高后,小心插入背板U型连接器,上电正常了。