恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-01 21:51:36
5楼
您的理解不对,内部错误,也可能是外部硬件出错导致的,只是其出问题的时候,停在了内部计算步骤中,即出现逻辑错误了,这个只是症状,但煽动翅膀的蝴蝶并不一定在内部。4548就是典型的这种问题。
举例来说,上海某家泵类公司就有一台韩国床子,就是这样的,厂家从保内拖到出保,拖了好多年,都没解决问题。后来问题越来越频繁,到了每天都好几次的地步,不得不解决的时候,我们也是依靠批量更换ET200的部件,很快就完全解决了这个问题。该类问题不止这一例。
所以这问题不要只看表面,头痛医头也许能解决一时之忧,但不能长久。能根治的话,最好。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主