展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-06-30 10:07:33的发言 >2楼

没有cpu可以直接连的高速计数模块吗?

谢谢

以下是引用pkh2006在2017-06-30 10:03:42的发言 >1楼:6路只是S7-1200本体...

引用1楼详细内容:

6路只是S7-1200本体,可以扩展TM COUNT模块啊


ET200SP或者ET200MP都可以


只不过S7-1200不支持HSC的工艺对象,但是可以直接访问IO实现