G120C 变频器使用的奇怪事

4109

3

2017-07-02 13:12:03

 最近调试了一台G120C PN变频器,由于某些原因,没有使用profinet 通讯控制,而是选择了端子控制。选择宏程序P15=3。经过测试,变频器工作正常,就是出现BF指示红灯闪烁,出现A8526报警。如下图:

 

查看参数P2030=7,将P2030修改为0,断电重启变频器,BF灯熄灭,报警也随之消失。但是变频器却不工作了。后来又将P2030改,7,断电重启变频器,变频器工作正常。

想问问各位,怎样屏蔽A8526报警呢?我现在没有使用profinet通讯,就是使用端子控制变频器启停,固定频率给定。