Modbus-RTU多站轮询的正确姿势是,程序只调用一次程序块,每次触发通讯前,切换不同的站地址及数据读写任务,现在在博图下应该是很容易实现了。
我一般都是一条modbus读写命令对应一个MB_master块,不过我感觉靠切换引脚输入应该更高效。不过一般使用modbusrtu指令的设备,对实时性没太高要求