展开查看
以下是引用kdrjl在2017-07-03 21:55:11的发言 >17楼

大电机,把控制与电机的距离搞这么远做什么?这不是找事做嘛?加电抗器,还要考虑损耗,考虑EMC的兼容与防护。事多了。多花钱仅仅是一个方面,调试的时候,遇到棘手的问题,过不去了才是坑。

以下是引用owmen2008在2017-07-03 21:47:08的发言 >:如果贴牌的是西门授...

引用详细内容:

如果贴牌的是西门授权可以,120-140m的距离。F级绝缘。