回复:把plc输入点通过FB的传参,然后在FB块中,做沿触发为啥无效?请见图片。谢谢。

question

  • 帖子

    873
  • 精华

    6
  • 被关注

    110

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-07-04 05:42:49

8楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2017-07-03 21:06:11的发言 >7楼

因为你的s指令前要做上升沿的这个指令前面还有一个指令(on),除非你能保证它总是接通状态才行。如果它为off,则无论button为什么值都不会被扫描。所以上升沿无效。

以下是引用question在2017-07-03 14:47:54的发言 >楼主:startStopMotorWi...

引用楼主详细内容:


startStopMotorWithOneButton_1.zap14.rar


谢谢您的回复.

我认为不是这个原因.

我把这个上升沿放在块外,就能成功.

另外我在块中用SCL写个button的上升沿也能成功,

但就不知道为啥在button上直接做上升沿就不能成功...