展开查看
以下是引用=^_^=在2017-07-03 20:41:41的发言 >15楼

127V没啥毛病啊,图纸很清楚,隔离变压器二次输出为星接230V,那么每相对N的电压当然是127V了。

正是因为如此,所以后面的控制电压都是取自230V的线电压,而不是 的相电压。

图纸可能不清楚,你再仔细看一下,

L1:2

L2:2

L3:2

对N:1取的电源。