回复:两台G130 CU320 DP-DP主从通讯 直接转矩分配 从电机出力不足

nnnn1234

  • 帖子

    4986
  • 精华

    57
  • 被关注

    223

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-04 19:34:59

6楼

展开查看
以下是引用SIEMENS-XP在2017-06-25 12:36:57的发言 >2楼

谢谢朋友 是变频器里面的某个参数不知道被谁修改了,把另一条生产线的程序装到这台变频器里机器恢复正常工作了,就是我也不知道是哪个参数被改了。。。。。。

以下是引用高山孤影在2017-06-23 22:42:58的发言 >1楼:这种工况还是有可能...

引用1楼详细内容:

这种工况还是有可能的哦,但不见得是负载小导致的。特别是高转速的情况下,如果您肯定是转矩模式的话。主电机减速调整转矩值,从电机就会出现背齿受力,这么大的惯性负载,调整是需要一定过程的。


按常理来讲,你下载另一台拷贝过来的参数,你应该先保存这台变频器的参数的,难道你没考虑下载后会出现其他的异常吗,而连下载前的情况都无法恢复吗?把2个参数文件比较一下就知道哪些参数被改动了。