回复:紧急求助:420KW低压电机选用变频器及控制方式

owmen2008

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-04 21:13:59

26楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-07-04 20:34:58的发言 >24楼

130米不是很长的距离,,加一个输出电抗器就可以,滤波器的价格很高,如果有条件当然加上好,这么大功率的体积估计很大吧,价格估计很贵,找一个正规厂家的变频电机使用没有问题,

最起码三个柜子,进线断路器用施耐德框架1000A;输出电抗器跟变频器一个品牌,变频器没选好哪个品牌;电抗器输出端串接的接触器用进口施耐德的。不知道成套厂家怎么做这个柜子了。那我准备就加个输出电抗器就算啦,正弦滤波器就免了。电机是洋鬼子的变频电机,质量肯定没问题的。不知道需不需要加进线电抗器?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。