这种两家衔接的问题随处可见,

如果是仅通讯联络,就3个信号:

1)心跳信号用于诊断通讯是否正常(由主动方发出传递给从动方后返回);

2)下游准备好;

3)上游准备好。

如果是继电器节点联络,就2个信号:

1)下游准备好;

2)上游准备好;

上游准备好-给下游,下游收到后方可启动运行否则停止;

下游准备好-给上游,上游收到后方可启动运行否则停止。

准备好是个综合定义信号,汇集了准备好、有料/无料、非停止、非故障。。。


当然上述是最少控制联络点,当传递复杂时,需要将准备好的综合信号拆分,然后分别定义送出,那样数量就不止2个了。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤