以下是引用北雪雪纷飞在2017-07-05 10:08:44的发言 >30楼

这么大的接触器跟断路器没有什么区别,,我觉得没必要用,,

上面断路器,,下面电抗器就可以吧,,装置单独一个柜子,,

以下是引用owmen2008在2017-07-04 21:13:59的发言 >:最起码三个柜子,进...

引用详细内容:

最起码三个柜子,进线断路器用施耐德框架1000A;输出电抗器跟变频器一个品牌,变频器没选好哪个品牌;电抗器输出端串接的接触器用进口施耐德的。不知道成套厂家怎么做这个柜子了。那我准备就加个输出电抗器就算啦,正弦滤波器就免了。电机是洋鬼子的变频电机,质量肯定没问题的。不知道需不需要加进线电抗器?

我说的是输出电抗器端串接接触器。不过想好了。一个贵,一个大,还有就是太远。