我有一点不明白。你用的这些G120大部分的不是CU240B/E-2么?不能用USS 去调试么?
我可能要去改生产线的驱动,要是一台台USB去调试功率不同、参数不同的CU ,太麻烦了。
用惯了PN ,这回也该用用 USS 了。
我现在不考虑传统的PZD通讯了,用STARTER里的用户定义参数直接启动P840,直接给转速和转矩值来运行电机。这是一种尝试。
你这种用USB调试多台电机的需求,如果工艺都一样,就是功率不一样,我认为可以用“用户文件”来做工艺参数设置。就是文件后缀xml文件。每台电机线自动连接STARTER配置和快速调试流程。ok了以后,把用户文件调出来,一覆盖,就完事了。
上个星期,好几台普通的设备,就是这么搞定的。就是连接STARTER在线,然后自动配置上传PC,然后快速调试,然后过程布线,把XML文件调入覆盖,就ok了。搞得同事瞠目结舌,认为需要起码几星期的工作,几天之内全搞定。
其实就是离线状态提前把“过程布线”设置好,保存成了xml文件,放在STARTER默认的文件夹u7里。这么做,在现场可真的神速了。当然要实现把xml文件做好了,就像你要发表一个演说,发言稿,提前编辑完成,然后大会发言,很精彩。
另外,提醒你一下,用USB调试,很容易在运行状态死机(STARTER在线变离线),还是BOP-2的手动操作运行好使。就是那个小手的标志操作方式。玩玩BOP-2,也挺有意思的。嘻嘻