回复:紧急求助:420KW低压电机选用变频器及控制方式

owmen2008

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-05 23:25:38

36楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-07-05 23:20:26的发言 >34楼

同问,好奇怪啊。是风机和变频器分开吗?风机工作,变频器再投入,还是后面两台电机,变频器1拖2?两台电机顺序启动,然后共同工作,还是轮换工作,需要分清楚的。

以下是引用北雪雪纷飞在2017-07-05 19:14:25的发言 >33楼:输出电抗器出现加接...

引用33楼详细内容:

输出电抗器出现加接触器是为了什么??

以下是引用owmen2008在2017-07-05 18:39:36的发言 >:我说的是输出电抗器...

引用详细内容:

我说的是输出电抗器端串接接触器。不过想好了。一个贵,一个大,还有就是太远。

先启动接触器再启动变频,先停止变频再断开接触器,这时间我准备用0-10分钟时间继电器定时。