SLM炸机原因分析

8426

38

2017-07-06 13:06:06

star star

    我们的一条平整线,矫直机电机接地导致一台整流柜保险炸裂,产生的电弧到母排导致直流短路、造成其它两台整流柜放炮,事故扩大。,拆除后发现三套整流装置共九组功率组件其中有八组IGBT出现明显损坏。

事故扩大原因:

1  保险炸裂,产生的电弧到母排导致直流短路;

2  1600A进线开关速断保护值原设定值为4倍,现调整为2倍。

电机接地,逆变器保险未爆,装置没有损坏,越级造成整流装置损坏没有分析清楚:

查故障记录:

整流装置没有报任何故障,矫直机逆变器报欠压;

PDA数据:

1、整流电流上升到近4000A,直流电压降落到658V,driver cliq网络断1.2S,网络断是否是整流未报过流的原因?

2、矫直机电机处于0速状态,仅有300A左右的空载电流,未抓到大电流。

本次是我们使用SLM 第一次故障,损失惨重,大家帮助分析一下,可能啥原因会造成如此后果。

还有,SLM整流电压和电流毛刺多,并且不稳定,是不是回馈始终在工作,690V,回馈的电压门槛值是多少?





 

 