恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-06 15:26:35
10楼
1)如果保持现有的管路状态,不在泵出口加止回阀。解决方法只有一个:那一台启动结束后,再打开那一台的蝶阀(见5楼)!!!
2)强烈建议增加止回阀!止回阀是必须有的(第一次听说这种管路系统不装止回阀)。并建议启动后再打开蝶阀(如果该系统是人工操作),可降低启动电流。
至于修改参数,如延长斜坡启动时间、改变斜坡启动初始电压或电流限幅启动时改变电流限幅值等,这些都不靠谱!