恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-06 16:01:17
45楼
我是因为MM440停产,想要改造那些在用的生产线。把在用的MM440换下来当备件。
它们都是S7 200控制的USS 总线。PLC \HMI我我觉得也不想改动了(等啥时 S7 200停产再说吧),调试G 120 USS拿个笔记本电脑在生产线上跑来跑去调试,还不如坐在操作台旁,通过USS 去调试所有总线上的G120来的方便。
你没用USS 调试过么?
我用USB都是非运行状态设置参数,然后用BOP-2启动辨识。用BOP-2运行看调试结果。没办法,只要启动,USB很容易掉线的。会把人急死。真不如9针串口呢。
请填写推广理由: