应提供变频器的品牌、系列(型号),修改的参数代码、由多少Hz调到了多少Hz,故障代码等等信息。
1)加速时间过短,可适当延长加速时间。离心风机惯量大启动困难,加减速时间一般我设置为:50至150秒,与风机功率、启动时是否关闭风门等有关;
2)适当加大一些转矩提升量,提高启动时(约20Hz以下时)的转矩。有利于启动,并可以适当减小启动时间(启动时间的设定);
3)启动过程中监视变频器的输出电流是否正常,或是否超出变频器额定太多;
4)也可能是决定V/F曲线在50Hz时的参数设置有误。如:额定输出电压、基准频率(额定输出电压时的输出频率),这两个参数设置有误。对丹佛斯变频器的参数不熟悉,请您参考该变频器的使用说明书,确认参数是否设置合理。修改参数的目的:变频器输出频率为50Hz时,输出电压有效值为380V。这类问题我遇到过多次,一般是被误调造成的;
5)不影响工艺时,建议启动时关闭风门。