回复:G120使用花絮

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-06 16:53:03

47楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-07-06 15:56:55的发言 >44楼

嘻嘻,我的意思是,不用STARTER里的控制面板,是通过改参数实现对变频器控制字的激励。也就是说,用什么办法,让P0840,P0844在线(运行状态)等于0。我现在能实现启动,但停不下来了。不用那个下面的操作面板,用参数设置来实现。

以下是引用yming在2017-07-05 23:51:39的发言 >:就没听懂你在说什么...

引用详细内容:

就没听懂你在说什么?

使用CU 240E-2PN,PC 通过 (WiFi )连接,不管是否是调试,都可以在 STARTER 控制面板中启动、调速、改变变频器转矩、转速呀。


那只能用自由功能块来搭一个。

我以前这么用过。条件还要引用那个启动准备好的完成脉冲。

还可以和OFF2/OFF3连锁,可以设成ON 停车是OFF2。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:为什么要封精呢?这是说者无心,观者有意。嘻嘻,这个发言提醒和启发我了。谢谢y版的共享!kdrjl