回复:G120使用花絮

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-06 21:10:46

52楼

展开查看
以下是引用yming在2017-07-06 16:53:03的发言 >47楼

那只能用自由功能块来搭一个。

我以前这么用过。条件还要引用那个启动准备好的完成脉冲。

还可以和OFF2/OFF3连锁,可以设成ON 停车是OFF2。


以下是引用kdrjl在2017-07-06 15:56:55的发言 >44楼:嘻嘻,我的意思是,...

引用44楼详细内容:

嘻嘻,我的意思是,不用STARTER里的控制面板,是通过改参数实现对变频器控制字的激励。也就是说,用什么办法,让P0840,P0844在线(运行状态)等于0。我现在能实现启动,但停不下来了。不用那个下面的操作面板,用参数设置来实现。

以下是引用yming在2017-07-05 23:51:39的发言 >:就没听懂你在说什么...

引用详细内容:

就没听懂你在说什么?

使用CU 240E-2PN,PC 通过 (WiFi )连接,不管是否是调试,都可以在 STARTER 控制面板中启动、调速、改变变频器转矩、转速呀。


我已经搞了两天了,就是用自由功能块,与门,或门,非门,数字开关等等,全都是只能启动,停不下来。唯有r722可以起停自如。也就是用开关量输入口的测试参数控制。邪门了。我觉得这是G120的一个bug。


S120我用DCC就没问题,只要是触发器,都能激励和停止控制字。G120以为行,就如法炮制,结果是无功而返。


现在被迫使用开关量输出短接开关量输入来实现控制启停和OFF2。感觉绕了十万八千里。


另外说他是BUG,停止状态,怎么控制修改自由功能块的输入参数,都是可以的,唯有运行状态,置1可以,置零不让改。

我是你的朋友