恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-06 21:10:46
52楼
那只能用自由功能块来搭一个。
我以前这么用过。条件还要引用那个启动准备好的完成脉冲。
还可以和OFF2/OFF3连锁,可以设成ON 停车是OFF2。
我已经搞了两天了,就是用自由功能块,与门,或门,非门,数字开关等等,全都是只能启动,停不下来。唯有r722可以起停自如。也就是用开关量输入口的测试参数控制。邪门了。我觉得这是G120的一个bug。
S120我用DCC就没问题,只要是触发器,都能激励和停止控制字。G120以为行,就如法炮制,结果是无功而返。
现在被迫使用开关量输出短接开关量输入来实现控制启停和OFF2。感觉绕了十万八千里。
另外说他是BUG,停止状态,怎么控制修改自由功能块的输入参数,都是可以的,唯有运行状态,置1可以,置零不让改。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主