以下是引用yming在2017-07-06 17:20:12的发言 >50楼

我说的是下面的这个USS 通讯口。

上面的就是从前的串口,只是他给前面加装了个USB 转RS 232芯片。(当今电脑没有232串口了)


 




以下是引用kdrjl在2017-07-06 16:56:25的发言 >48楼:哦,是呀,就是上位...

引用48楼详细内容:

哦,是呀,就是上位机USB大口,连接CU控制器USB小口的USS通讯呀。这个通讯,设参数可以,运行死机率很高。


MM440时代,我们用的通讯是9针口。


另外,说G120的SD卡也能灌参数。但是相同形式的可以,功率不一样的不行。要快速调试。只用xml文件是可以共享的。

以下是引用yming在2017-07-06 16:46:24的发言 >46楼:你们不是上位机通过...

引用46楼详细内容:

你们不是上位机通过USS 和 CU 240B-2通讯吗?

 

以下是引用kdrjl在2017-07-06 16:01:17的发言 >45楼:我用USB都是非...

引用45楼详细内容:

我用USB都是非运行状态设置参数,然后用BOP-2启动辨识。用BOP-2运行看调试结果。没办法,只要启动,USB很容易掉线的。会把人急死。真不如9针串口呢。

以下是引用yming在2017-07-06 00:16:22的发言 >:我是因为MM440...

引用详细内容:

我是因为MM440停产,想要改造那些在用的生产线。把在用的MM440换下来当备件。

它们都是S7 200控制的USS 总线。PLC \HMI我我觉得也不想改动了(等啥时 S7 200停产再说吧),调试G 120 USS拿个笔记本电脑在生产线上跑来跑去调试,还不如坐在操作台旁,通过USS 去调试所有总线上的G120来的方便。


你没用USS 调试过么?


就是这个USB口,受干扰超大,运行后容易掉线。我说的就是这个。你可以尝试一下吧。不运行,用它连接PC,设置参数没问题。只要运行起来,就会掉线。很烦人的。