以下是引用传动小虾米在2017-07-06 20:12:17的发言 >51楼

猜测K版是上位机通过PN与CU240通讯,控制变频器,上位机软件不用Starter,而是自己开发的。

 

以下是引用yming在2017-07-06 16:46:24的发言 >46楼:你们不是上位机通过...

引用46楼详细内容:

你们不是上位机通过USS 和 CU 240B-2通讯吗?

 

以下是引用kdrjl在2017-07-06 16:01:17的发言 >45楼:我用USB都是非运...

引用45楼详细内容:

我用USB都是非运行状态设置参数,然后用BOP-2启动辨识。用BOP-2运行看调试结果。没办法,只要启动,USB很容易掉线的。会把人急死。真不如9针串口呢。

以下是引用yming在2017-07-06 00:16:22的发言 >:我是因为MM440停...

引用详细内容:

我是因为MM440停产,想要改造那些在用的生产线。把在用的MM440换下来当备件。

它们都是S7 200控制的USS 总线。PLC \HMI我我觉得也不想改动了(等啥时 S7 200停产再说吧),调试G 120 USS拿个笔记本电脑在生产线上跑来跑去调试,还不如坐在操作台旁,通过USS 去调试所有总线上的G120来的方便。


你没用USS 调试过么?


前两天,用OPC控制一个13000rpm高速电机,设定值一般习惯是0-100%范围,谁曾想修改的参数是DCC的参数,它的100%是1.00000。我在PC机上通过OPC给写了10,意思是想给一个10%的转速设定。确认以后,电机直接奔着13000rpm就飞转起来了。吓得赶紧OFF2,再去查DCC的参数,已经是10.00000了。由此,确定了他的范围,设了限制。


接受教训,所有的写参数,都在停机下确认好它的0-100%范围,做好了限制,就安全了。


PN直接通讯,用起来确实很爽。无所不能。但需要熟悉西门子传动控制结构。功能实现易如反掌。节省成本是一个方面,硬件的维护也变得简单了。电气柜子里没什么东西,都是围绕变频器的周边设备。强电部分,弱电啥都没有。


我点赞这个OPC动态链接控制模式。以后就买PN口的CU,干扰问题也弱化了。我的应用是单传。这是要声明的。

我是你的朋友