 西门子的大传动的都是有绝缘监视了,早期的系统还有给功率柜加热的加热器控制回路的,不知道你这个系统怎么连个绝缘监视都给省了,有点不可思议。

这个绝缘低梅雨季节是经常犯的问题,一般都是在停机前先把室内制冷空调给停了,启动后再运转室内空调,这样防止冷凝结露效果还是不错的,最好夏季室内安装除湿机。

顺便说一下,这个50兆欧不是个固定的值的,这个和系统的电压等级有关系的,如果要大于这个值再转车在梅雨季节那还是很有困难的。