9楼
好深奥的道理,难道跟PLC的程序没有关系吗
引用5楼详细内容:
你这个问题本质上就是,你需要精准定位,但是高速情况下定位不准。于是你采用了加大减速时间达到目的。这个是一种办法,但不是真正的解决方法。真正的问题,是出在伺服本身,可以尝试调整伺服驱动器的位置增益控制。这个对伺服性能要求高,因为增益过大,负载重,扭矩大的情况下,非常容易引起共振,而且驱动器如果容量不够,很容易报警。所以你这个问题想要解决,得根据你的负载,去评估需要的伺服容量,如果伺服容量足够了,是可以通过调整增益参数实现控制的、
你更改PLC程序,跟去调节伺服的加减速参数是一样的。PLC只能控制速度跟脉冲数。你现在希望响应速度快一点,只能更改硬件。