用途(使用的地方)不同,答案有区别:

   A、工业用:

      1)总空开一般选3P塑壳断路器,无漏电保护;

      2)支路一般选3P塑壳断路器,无漏电保护。插座选2P或1P+N漏电保护开关,其他单相负载1P或2P均可。做好接地。

   B、住宅楼、办公楼的配电柜(不是户箱):

      1)总空开可选3P塑壳断路器。也可选4P或3PN塑壳断路器,漏电动作电流100mA至1000mA,用于线路漏电防火保护;

      2)支路一般选3P塑壳断路器或3P小型断路器,一般无漏电保护。插座选2P或1P+N漏电保护开关,其他单相负载1P或2P均可。做好接地。

   C、建筑工地用:

      1)总空开选4P塑壳漏电保护断路器,漏电动作电流100mA至1000mA,用于线路漏电防火保护;

      2)分空开为漏电保护断路器,无论是三线或单相,漏电动作电流为30mA及以下。防触电保护。