回复:能否直接在DB块的String写入汉字?

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-07 15:45:58

4楼

展开查看
以下是引用周杰伦在2017-07-06 21:18:05的发言 >3楼

精简屏不行,哎。

以下是引用pkh2006在2017-07-06 08:59:19的发言 >1楼:用TIA V14SP1/...

引用1楼详细内容:

用TIA V14SP1/TIA V13 SP1可以,V14不可以(BUG)


还有触摸屏需要用精致屏,然后设置区域语言为中国,精简屏不可以

何须如此繁琐。

将S7-1200的DB中的变量定义为WSTRING,即可在DB块中的变量中直接输入中文字符。

可以将此 WSTRING的变量在HMI上通过IO域直接显示。

想该IO域中的汉字字符内容变化?也很简单,在PLC中定义一个WSTRING的数组,比如A[X],将A【X】的内赋给WSTRING B,变量B在HMI上显示。显示的内容通过index索引控制就是了。

精简屏同样支持!!非常简单!

Let's build the automation future!

精华帖版主置评:这个方法好。 -yming

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15108条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。