quote:以下是引用我疯了在2005-06-10 10:02:45的发言:
quote:以下是引用下沙在2005-06-08 17:45:58的发言:
应用7ME5033/5038很多,可以测量固体体积达到85%(很多厂家的在50%以下),采用的是脉冲交变技术。

可以测量铁矿浆的。

斑竹,不要误导用户,交流脉冲磁场应该是911/E和Transmag2,即7ME51/52/53和7ME5034用于测量浆体。


谢谢指出,已改正。7ME5033/5038是采用脉冲直流技术。