刚想说A0426里面有,结果一看写的是S7-200做客户端...
第一段就有很多问题:
200为客户机,1200不需要做通讯程序,只能为服务器,其中的链接属性1200 TSAP为03.01 。300的TSAP为03.02。200的TSAP为10.00 。200只能用S7做以太网。
(1)1200只能为服务器??
(2)1200 TSAP也可以是03.00,这个其实更方便
(3)200的TSAP随着CP243-1的位置以及连接号再变的,10.00只是第一个连接并且CP243-1在位置0
(4)200不只是以太网才能S7,集成口以及EM277都可以,只是后两者支持S7 server
建议XFR程序使用轮询
而且S7-1200 V4.0以后需要允许远程PUTGET访问