刚想说A0426里面有,结果一看写的是S7-200做客户端...


第一段就有很多问题:


200为客户机,1200不需要做通讯程序,只能为服务器,其中的链接属性1200 TSAP为03.01 。300的TSAP为03.02。200的TSAP为10.00 。200只能用S7做以太网。


(1)1200只能为服务器??

(2)1200 TSAP也可以是03.00,这个其实更方便

(3)200的TSAP随着CP243-1的位置以及连接号再变的,10.00只是第一个连接并且CP243-1在位置0

(4)200不只是以太网才能S7,集成口以及EM277都可以,只是后两者支持S7 server

建议XFR程序使用轮询

而且S7-1200 V4.0以后需要允许远程PUTGET访问


s7-1200做客户端见:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/S71200_S7200/S7-1200client_S7-200server/S7-1200client_S7-200server.htm