回复:G120使用花絮

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-07 21:52:35

55楼

上图是说的G120参数的可更改注释。每一个参数都有这个注释栏。查看自由功能块的输入,基本都是在此栏里标注“T”,也就是运行状态此参数是无法更改的。一直没注意这个。


如果想运行状态更改参数,就找此栏目标注“U”的。由此,我的问题开始有解了。就是想办法把运行状态能改参数变成开关量的变量,去控制P840就可以了。

我是你的朋友
评论