我们的一个项目,比你情况幸运得多。
整流为BLM,两个BLM并联构成共直流母线,整流进线端有快熔。直流母线上挂两个逆变电压,逆变单元进线有直流快熔。
现在是不明原因出现逆变快熔烧断,其他都是好好的,母排上面也干干净净,,,我们的人刚刚去到现场,在做进一步检查......
进线电压突变会造成这种情况,很多情况下烧快熔、炸机都是此原因引起,所以进线电源质量必须要保证,这是最容易忽略的地方。