以下是引用南山飞雪在2017-07-07 10:49:35的发言 >5楼

是并联,9个组件炸了8个,更换3套新的,不知西门子能不能,有没有修理业务。

在穿带快停车时炸的。

以下是引用北雪雪纷飞在2017-07-06 16:12:54的发言 >2楼:整流电流上升到近400...

引用2楼详细内容:

整流电流上升到近4000A,直流电压降落到658V

我觉得这是一个问题?、正常930左右,怎么会有这么大的压降??一台电机接地也不会造成这样,直流母线电压升高才对啊 ,所以一台电机接地不是关键,,

炸机之前停过机没有?、还是运行中这样的??


你的三台SLM是并联的吗??并联使用很有可能,,不是的话,另外两台不应该损坏的,,

你这是1700A的吧,买一台约40多万,如果报修加工时费,这9个模块估计得60万,所以最好的办法是购买单独的模块(9个)+CIM+IPD,前提是自己有能力更换和测试。