求教大神们 ET200M 的BF 问题

617

1

2017-07-08 09:13:12


   有一个CPU414 挂现场两个ET200站 分别定义是 3号站和5号站。

  现象,主站CPU报BUS2错误,3号站SF灯没亮 BF闪烁 ON绿灯(对应wincc的画面变量数值都为0 没有灰,不能操作),5号站灯正常(对应的WINCC画面数值正常,操作正常)。硬件在线监控,3号站全部斜杠\,(报错:模块已组态,但不可用 预设值/实际值不匹配),5号一切正常。

 排查:1, 刚开始怀疑既然后端的5号站正常,那么DP通讯应该没问题,问题有可能出在3号站的硬件本身。那就先把ET200换了,无用,换电源也无用,那就再换DP头吧,但还是无用,到这就头疼了。用万用变量DP 阻值也正常,后把3号站的模块也都换了一样的(也就3块模块),但故障依旧。就想是不是3号前端CPU上的DP头有问题,但想想又不会啊(如果起点有问题,那么3号和5号都应该连不上)由于现场设备都在运作,没有空档停CPU,没有去行动。

2,继续 我把3号站拨到0N 硬件在线看,3号正常了,5号站被脱掉了么就正常显示斜杠/了。再拨到OFF,3号站的故障依旧,5号正常(想不通了)实在没辙了,就想着把5号站的DP头也换试试。

结果3号站 正常了呵呵....

小弟我才疏学浅,没能明白这是怎么好的。求教大神们了,啊有能解释清楚是咋回事的,让我明白明白