编程软件不会造成触摸屏通讯时好时坏的,感觉你的线路问题可能性更大。
比如接触器过大没安装RC吸收回路导致控制柜的等电位异常;比如某条PLC的24V控制线与地短路了;比如PLC没接地线;比如触摸屏供电电源质量不过关等等.....其实,测量通讯线跟等电位之间的电压,如果过高过低肯定是等电位没做好,必须认真查线了。
建议大的接触器加RC吸收、控制回路加个电源滤波器、强弱电尽量分开、直流电源买那些口碑好的。