恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-08 11:06:40
57楼
我记得,以前我是用 那个固定常数 2900;加个比较器转成开关量去控制的。
反正搭好了自由功能块以后,试试逻辑(包括重启后状态),最后再去连接 840;844等等。
G120的模拟量固定值参数很多很多,P1001至P1015,P2201至P2215,很多。不仅仅是P2900和P2901。所以,用固定值参数设置做开关量的转换是没问题的。
问题的关键是,转换的“块”在哪呢?G120的自由功能块里不像MASTER DRIVE,有直接的转换块可用。G120的自由功能块里,比较器有两个,限幅器有两个,绝对值也有两个。一共6个有关模拟量与开关量输出的关系块。将他们合理的选择。将系统其他的工艺控制使用剩余的块作为开关量控制。也应该够用了。
另外,每一个开关量端子输入也有一个内部的测试开关和置位的参数P795和P796,这2个参数的更改级别也是“U”。总之。想解决上位机与CU之间直接改开关量参数的方法,可以变通实现。从技术上没有障碍。
这是一周时间做实验所得到的结果。