回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-08 17:19:59

37楼

问题最终还是负载的事儿。其实一开始,楼主的判断方向还是对的,只不过关注点错了。最终调整的负载,把问题解决了。精华帖奉上。以示赞赏!


楼上给出的问题处理前后,直流母线电压的曲线图,非常明确地锁定问题点处理效果。共享很好。


这里派生出一个处理故障问题在思想认识上的收货,当我们遇到故障的时候,首先应该充分地考虑和排查变频器系统周边设备,包括负载的调整和修正,而不应该始终死盯着装置的参数调整不放。参数的设置和调整也不是万能呦。作为一个自动化与驱动的控制系统,它是系统工程。其中哪个环节设置不对,用其他的环节去修正也只是微调而已,关键点动一下,事半功倍。