进线电压突变会造成这种情况,很多情况下烧快熔、炸机都是此原因引起,所以进线电源质量必须要保证,这是最容易忽略的地方。
这个项目网测电源是比较稳定的,是独立发电机组供电的,这个发电机组比一般的电网还可靠些...
如果是进线电压不稳,对于BLM来说,应该是整流进线处快熔先完蛋吧.....当然,如果整流进线的快熔比直流侧快熔大得多,那就另当别论了....