以下是引用kdrjl在2017-07-08 22:23:07的发言 >40楼

所以呀,你想完美,没问题,花钱就是了。压降大可以提高装置的输出功率等级去选型,把电流和电压选够了就行。它的输出电压是有范围的,可以设置,另外输入侧也可以通过自耦变提升电压,把输出损失的电压找回来。这不都得花钱吗。


因此,设计一个系统,既要充分考虑它的问题,又要本着够用刚刚好的原则,尽量少花成本。这里面就有一个平衡点的问题。也是设计者努力去追求的境界。嘻嘻 

以下是引用owmen2008在2017-07-08 19:14:30的发言 >:如果用输出正弦滤波...

引用详细内容:

如果用输出正弦滤波器的话,压降这么问题怎么办呢?正弦滤波器压降都在10%以上啊。

是啊,版主说的很有道理。过两天去询价,业主指定了三家成套厂家,先比一下价格。这工程就MCC的柜子都要二百多万了。