回复:SLM炸机原因分析

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-09 07:54:05

19楼

展开查看
以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-07-08 20:05:27的发言 >17楼


   这个项目网测电源是比较稳定的,是独立发电机组供电的,这个发电机组比一般的电网还可靠些...


   如果是进线电压不稳,对于BLM来说,应该是整流进线处快熔先完蛋吧.....当然,如果整流进线的快熔比直流侧快熔大得多,那就另当别论了....

以下是引用梦天空在2017-07-08 08:47:20的发言 >15楼:进线电压突变会造成...

引用15楼详细内容:

进线电压突变会造成这种情况,很多情况下烧快熔、炸机都是此原因引起,所以进线电源质量必须要保证,这是最容易忽略的地方。

以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-07-07 20:34:20的发言 >11楼:我们的一个项目,比...

引用11楼详细内容:

我们的一个项目,比你情况幸运得多。


整流为BLM,两个BLM并联构成共直流母线,整流进线端有快熔。直流母线上挂两个逆变电压,逆变单元进线有直流快熔。


现在是不明原因出现逆变快熔烧断,其他都是好好的,母排上面也干干净净,,,我们的人刚刚去到现场,在做进一步检查......

我们的就是独立发电,主要是启停大的高压电机和设备,对电网会造成冲击,造成整流进线电压变化,后来对大的设备启停做了限制,开前提前通知电厂做准备,二是不组启,使大型设备启动时间上错开