更改Profinet从站的扫描周期

1834

3

2017-07-09 20:15:04

 

我们厂是汽车整车厂,现场使用的是西门子319CPU通过Profinet总线与从站的通讯方式。在此次改造时,增加了一些从站。增加了从站后,出现过几台机器人及SMC阀岛与PLC通讯的信号延迟的情况(如气缸已经夹紧到位了,但是到位信号要延迟1秒PLC才能接收到

监控了CPU的扫描时间无明显延长,问题是由于PLC与从站的通讯时间延长。

帖子附件可以设置各从站与PLC的通讯扫描周期。

更改Profinet从站的扫描周期.docx