 车间用到ET200S从站较多,多带有DI和DO安全模块,且为汽车流水线,产量较紧,早几天前有一安全光栅故障无法复位,后面查原因是由于供应商前期接线SICK C400光栅点给到模块的DI点中间用线缆破损对地短路

当时读故障模块状态为模块错误,SF灯亮当时怀疑模块故障,更换不行,后面将个线路排查,将所有线槽打开后才找到对地短路点,停线67分钟,事后研究了安全模块,同意在确保安全的前提下且有人临时陪产的情况下,认为屏蔽安全点,保障生产,生产结束后再根本排除问题点

安全模块供电方式为外部和内部馈电,(具体硬件组态里参数地址说明了))外部供电短接时对电源无要求。供电方式为内部供电,短接只能用模块本身的馈电端口,请参考以下方式。