给你一个思路:
首先,不要限定高速计数0-100这个范围,就用HSC自己的双字范围,好处是不用考虑超出100之后怎么处理,即使溢出,进行加减运算,其结果照样是可用的。
连接高速计数的比较值中断
检测到需要剔除的信号时,判断有没有正在剔除标志,有,进队列保存,没有,正在剔除标志置1,将当前计数加上当前位到剔除位的脉冲数,作为高速计数的比较值,写入HSC。
在比较值中断中,剔除。如果队列为空,复位剔除标志,否则,将队列的第一个数据加上剔除脉冲数,作为比较值写入HSC,然后队列FIFO。