回复:能否直接在DB块的String写入汉字?

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-10 10:21:41

9楼

展开查看
以下是引用周杰伦在2017-07-10 09:22:27的发言 >8楼

现在的问题是不能显示汉字,Wstring我直接在程序中赋值常量,不需要使用数组的。

以下是引用 westcowboy在2017-07-07 15:45:58的发言 >4楼:何须如此繁琐。将S7...

引用4楼详细内容:

何须如此繁琐。

将S7-1200的DB中的变量定义为WSTRING,即可在DB块中的变量中直接输入中文字符。

可以将此 WSTRING的变量在HMI上通过IO域直接显示。

想该IO域中的汉字字符内容变化?也很简单,在PLC中定义一个WSTRING的数组,比如A[X],将A【X】的内赋给WSTRING B,变量B在HMI上显示。显示的内容通过index索引控制就是了。

精简屏同样支持!!非常简单!

以下是引用周杰伦在2017-07-06 21:18:05的发言 >3楼:精简屏不行,哎。

引用3楼详细内容:

精简屏不行,哎。

以下是引用pkh2006在2017-07-06 08:59:19的发言 >1楼:用TIA V14SP1...

引用1楼详细内容:

用TIA V14SP1/TIA V13 SP1可以,V14不可以(BUG)


还有触摸屏需要用精致屏,然后设置区域语言为中国,精简屏不可以

这个功能在S7-1500下通过PLC仿真器+HMI仿真器都可以实现的。

IO域必须是显示Wstring字符串的。可以通过拖拽的方式拖拽到HMI。

Let's build the automation future!