首先,楼主的接地网络是什么样的 690 IT系统?如果是,那么一切都很好解释
首先仅靠变频器自身是无法达到接地保护保护的目的的。变频器自身接地保护的原理是测量流过中性点电流的大小,对于IT系统,基本是无效的。会关联报过流等故障
IT系统一旦发生接地故障,没有额外的接地保护。故障就是系统性的。变压器以下都会受到影响
有一点比较疑惑,传动系统中的快熔主要功能就是快速熔断防止弧光的,楼主确定熔丝的选型不存在问题?
快熔是西门子装置的自带的。
快熔应该不会炸裂,炸裂排除质量原因,应该是回馈失控,短路容量太大,超过了快熔内部石英砂的灭弧能力,比如说快熔的灭弧能力是20KA,如果40KA,估计就会炸裂。
进线已经设计了三台4%的电抗器,设计没问题的。
所以说,回馈失控是我们需要查找的问题点,正常来说,SLM有别于BLM,不应该出现这种情况。