楼主是3台变压器还是一台给3台整流装置供电?什么接发,角接么?变压器侧接地没?
如果S120整流装置并联,针对IT 供电系统,(也包括SLM 并联12 脉冲整流系统)必须选配绝缘监视仪,不知楼主配了没有,另外我看过很多虽然配了,但是未使用断开功能。
同时,SLM 的无线电干扰抑制滤波器的接地短接片必须移除。