恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-11 10:33:51
25楼
在中性点 不接地 或者是接地不良的系统中,发生单项接地时,电机侧的电压扰动会避过逆变器反映到 直流母线,此扰动可能会引起回馈动作,在发生接地故障的不稳定进线系统中,回馈就有可能会发生逆变颠覆,造成UDC短路(除非楼主有明确的痕迹证明快熔的弧光引起短路),这对并联的整流器都是致命的。
SLM 的无线电干扰抑制滤波器的接地短接片拆除了,原故障装置的也拆除了,这点不用考虑了。
绝缘监察仪故障后装上的。