回复:SLM炸机原因分析

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-07-11 10:33:51

25楼

展开查看
以下是引用迷茫小电工在2017-07-10 15:25:40的发言 >23楼

在中性点 不接地 或者是接地不良的系统中,发生单项接地时,电机侧的电压扰动会避过逆变器反映到 直流母线,此扰动可能会引起回馈动作,在发生接地故障的不稳定进线系统中,回馈就有可能会发生逆变颠覆,造成UDC短路(除非楼主有明确的痕迹证明快熔的弧光引起短路),这对并联的整流器都是致命的。

SLM 的无线电干扰抑制滤波器的接地短接片拆除了,原故障装置的也拆除了,这点不用考虑了。

绝缘监察仪故障后装上的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。